背景资料:
某写字楼项目,建筑面积84540.4m2,两层连通整体地下室,地上为两栋塔楼,基础形式为筏板基础,结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中,发生如下事件:
事件一:地下室底板外防水设计为两道,置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工,监理工程师认为施工方法存在不妥,不予确认。
事件二:底板施工完后,浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水,施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,其养护时间不少于7d即可,现养护10d已完全满足规范。
事件三:地下室防水层保护层做法:顶板与底板一致,采用50mm厚细石混凝土;侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法:采用聚氨酯防水,先施工四周墙面,然后施工地面;基层采用1:2混合砂浆找平并压光后施工防水层,再作防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
事件四:地上结构施工时,拆模后发现梁底的外露面出现麻面、露筋等表面缺陷。监理要求分析原因并提出后续工程的防治措施。
事件二中,施工单位说法是否正确,为什么?
参考答案:
事件二中施工单位的说法:不正确;
理由:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,其养护时间不得小于7d,但本工程地下结构混凝土明显为有抗渗要求的混凝土,其养护时间不得小于14d。
解析:
根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666—2011第8.5.2条的规定,混凝土的养护时间规定如下:
①采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,养护时间不得少于7d;采用其他品种水泥时,养护时间应根据水泥性能确定;
②采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土,不应少于14d;
③抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土,不应少于14d;
④后浇带混凝土的养护时间不应少于14d;
⑤地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱宜适当增加养护时间;
⑥基础大体积混凝土养护时间应根据施工方案确定。
本案例中,设计有基底外防水,则证明基础底板混凝土应为有抗渗要求的混凝土,此为隐含条件,考生应引起注意。
背景中没有明确施工方案是否有具体的养护时间要求,故按常规思路来作答,即有抗渗要求的混凝土,其养护时间不得小于14d。