问题 问答题 案例分析题

某办公楼工程,建筑面积45000m2,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,地下1层,地上12层,层高5m,抗震等级一级。填充墙采用加气混凝土砌块。地下工程防水为混凝土自防水和外粘卷材防水。

施工过程中,发生了下列事件:

事件一:项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400Eφ12钢筋复试报告,主要检测数据为:抗拉强度实测值561N/mm2,屈服强度实测值460N/mm2,实测重量0.816kg/m(HRIM00Eφ12钢筋:屈服强度标准值400N/mm2,极限强度标准值540N/mm2,理论重量0.888kg/m)。

事件二:五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)如下:

事件三:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇7d再将其补砌挤紧。

事件四:在地下防水工程质量检查验收时,监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查,提出了整改要求。

事件四中,地下工程防水分为几个等级?I级防水的标准是什么?防水混凝土验收时,需要检查哪些部位的设置和构造做法?

答案

参考答案:

(1)地下工程防水等级分为四级。

(2)工级防水的标准是:不允许渗水,结构表面无湿渍。

(3)防水混凝土验收时,应检查变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造做法。

解析:

根据《地下防水工程质量验收规范》GB50208--2011第3.0.1条规定,地下工程的防水等级标准如下:

由上表可知,地下工程防水分为四个等级,其中一级防水的标准是:不允许渗水,结构表面无湿渍。

针对地下工程防水混凝土结构的重点检查部位,在《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2011第4.1.16条中强调如下:

防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。

单项选择题