某办公楼工程,建筑面积45000m2,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,地下1层,地上12层,层高5m,抗震等级一级。填充墙采用加气混凝土砌块。地下工程防水为混凝土自防水和外粘卷材防水。
施工过程中,发生了下列事件:
事件一:项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400Eφ12钢筋复试报告,主要检测数据为:抗拉强度实测值561N/mm2,屈服强度实测值460N/mm2,实测重量0.816kg/m(HRIM00Eφ12钢筋:屈服强度标准值400N/mm2,极限强度标准值540N/mm2,理论重量0.888kg/m)。
事件二:五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)如下:
事件三:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇7d再将其补砌挤紧。
事件四:在地下防水工程质量检查验收时,监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查,提出了整改要求。
事件一中,计算钢筋的强屈比、屈强比(超屈比)、重量偏差(保留两位小数),并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。
参考答案:
(1)强屈比=561/460=1.22<1.25,不符合要求。
(2)屈强比(超屈比)=460/400=1.15<1.30,符合要求。
(3)钢筋重量偏差=(0.888-0.816)/0.888×100%=8.11%>8%,不符合要求。
解析:
(1)钢筋的强屈比即抗拉强度与屈服强度之比,是评价钢材使用可靠性的一个参数。
强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;但强屈比太大,钢材强度利用率偏低,浪费材料。
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015第5.2.3条之规定,“一、二、三级抗震设计构件中的纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25”。1.22<1.25,由此,强屈比指标不符合要求。
(2)钢筋的屈强比即钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值,也称超屈比。这一指标主要是考核钢筋的材质,如果钢筋的屈服强度过高,钢筋的材质就发生了变化。
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015第5.2.3条之规定,“一、二、三级抗震设计构件中的纵向受力钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30”。1.15<1.30,由此,屈强比指标符合要求。
(3)近年来,瘦身钢筋问题在业界时有发生,故需考生引起重视。
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015第5.3.4条第3款之规定,直径6~12mm的钢筋(非I级钢)其重量偏差应≤8%。8.11%>8%,由此,钢筋重量偏差不符合要求。
特别说明:提问中明确保留两位小数,提醒读者考试时一定要注意小数位数问题。