发变组测绝缘有哪些相关规定?

答案

参考答案:

1、只允许发电机转子在静止或盘车状态下测量发电机绝缘,以防止人身感电或损坏水摇表。

2、发电机定子冷却水系统应投入正常,且水质合格。

3、气体置换及发变组开关拉合闸试验过程中,严禁测量发电机各部绝缘。

4、整流柜的控制部分及电子装置禁止用摇表测量绝缘电阻,如需测量,应由专业人员进行。

5、正确连接水摇表接线,防止损坏水摇表。

6、汇水管测量后应可靠接地。

7、应拉开有关回路的保险器。

8、测量发变组绝缘时,发电机中性点刀闸、主变出口刀闸,高厂变分支开关、灭磁开关应在开位,发电机出口PT应在断开位。

9、干燥情况下发电机定子回路的绝缘电阻值在100MΩ以上。如测得定子回路的绝缘值降至历年的1/3—1/5时应查明原因,应设法消除。

10、当温度在10℃~30℃范围内,定子绕组吸收比R60/R15应不小于1.3。

11、发电机转子回路绝缘电阻值应在1MΩ以上,如测量的绝缘电阻值低于上述允许值,应设法查找原因,当绝缘电阻无法恢复时汇报总工程师。