某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续刚南桥,桥高30m,跨度为80m+136m+80m,箱梁宽14.5m,底板宽8m,箱梁高度由根部的7.5m渐变到跨中的3.0m。
根据设计要求,0号、1号段混凝土为托架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用自锚式桁架结构。
施工项目部根据该桥的特点,编制了施工组织设计,经项目总监理工程师审批后实施。
项目部在主墩的两侧安装托架并预压,施工0号、1号段,在1号段混凝土浇筑完成后在节段上拼装挂篮。
施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项:施工作业人员为了方便施工,自行拆除了安全防护设施;电缆直接绑在了挂篮上;工机具材料在挂篮一侧集中堆放。
安全资料检查时发现:只有公司和项目部对工人的安全教育记录和每月进行一次的安全检查记录。
安全检查组随即发出整改通知单,要求项目部按照《建筑施工安全检查标准》补充有关记录。
针对挂篮施工检查不合格项,给出正确做法。
参考答案:
挂篮施工检查不合格项的正确做法:
(1)自行拆除了安全防护设施的正确做法:必须严格依据已批准的施工组织设计或拆除施工方案执行,建立拆除申请程序。
(2)电缆直接绑在挂篮上的正确做法:依据施工现场平面布置图及临电安全技术规定敷设电缆线路,可采用架空线路或穿入绝缘导管内,并按规定悬挂“当心触电”等醒目的警示标志。
(3)工机具材料在挂篮一侧集中堆放的正确做法:应按施工现场管理指定的堆放地点进行堆放,不得集中堆放在挂篮处;特殊情况下,经荷载验算后也应将部分工机具材料均衡堆放到两侧挂篮处。