问题 问答题 案例分析题

背景资料:

某办公楼工程,建筑面积98000m2,劲性钢筋混凝土框筒结构。地下3层,地上46层,建筑高度约203m。

在施工过程中,发生了如下事件:

事件一:根据现场条件,场区内设置了办公区、生活区、木工加工区等生产辅助设施。并就临时用水进行了设计与计算。

事件二:为了充分体现绿色施工在施工过程中的应用,项目部在临建施工及使用方案中提出了在节能和能源利用方面的技术要点。

事件三:结构施工期间,项目有150人参与施工,项目部组织了10人的义务消防队,楼层内配备了消防立管和消防箱,消防箱内消防水龙带长度达20m;在临时搭建的95m2钢筋加工棚内配备了2只101灭火器。

事件四:由于工期较紧,施工总承包单位于晚上11点后安排了劲性钢结构构件进场和焊接作业施工。附近居民以施工作业影响夜间休息为由进行了投诉。当地相关主管部门在查处时发现:施工总承包单位未办理夜间施工许可证;检测夜间施工场界噪声值达到60分贝。

事件五:当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为,在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布,公布期限为6个月。公布后,当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况,决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布,公布期限也是4个月。

事件二的临建施工及使用方案中,在节能和能源利用方面可以提出哪些技术要点(至少列出四项)?

答案

参考答案:

在节能与能源利用方面的技术要点:

(1)制定合理施工能耗指标,提高施工能源利用率;

(2)充分利用太阳能、地热等可再生能源;

(3)临时设施宜采用节能材料,墙体、屋面使用隔热性能好的材料;

(4)临时用电优先选用节能电线和节能灯具;

(5)照明设计以满足最低照度为原则;

(6)合理配置采暖、空调、风扇数量,规定使用时间,实行分段分时使用,节约用电;

(7)施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、核算、对比分析,并有预防与纠正措施。

解析:

绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源(节材、节水、节能、节地)与减少对环境负面影响的施工活动。

绿色施工中,节能与能源利用的技术要点如下:

(1)制定合理施工能耗指标,提高施工能源利用率。根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能、地热等可再生能源。

(2)优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。合理安排工序,提高各种机械的使用率和满载率,降低各种设备的单位耗能。优先考虑耗用电能的或其他能耗较少的施工工艺。

(3)临时设施宜采用节能材料,墙体、屋面使用隔热性能好的材料,减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。

(4)临时用电优先选用节能电线和节能灯具,照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的20%。合理配置采暖、空调、风扇数量,规定使用时间,实行分段分时使用,节约用电。

(5)施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、核算、对比分析,并有预防与纠正措施。

先仔细审题,答题限定的范围是在临建施工及使用方面,根据现场经验,首先有管理方面的手段、制订目标、加强节能意识、提高使用效率等方面的管理,其次是节能材料使用、节能灯具电线应用,最后是利用可再生能源等手段。

单项选择题