问题 问答题 案例分析题

某广场地下车库工程,建设面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了施工承包合同,合同工期1403。工程实施过程中发生了下列事件:

事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表:

事件二:二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝,经项目经理部分析认为原因有:混凝土原材料质量不合格(骨料含泥量大)、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施:选用合格的原材料,合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面,要求进一步完善原因分析和防治方法。

事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了6d罕见特大暴雨(超过了当地近15年来该季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。

施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)所造成的,提出下列索赔要求

(以下索赔数据与实际情况相符):

(1)工程清理、恢复费用18万元;

(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元;

(3)人员伤亡善后费用62万元;

(4)工期顺延6d。

事件二中,出现裂缝原因还可能有哪些?并补充完善其他常见的防治方法?

答案

参考答案:

(1)出现裂缝的原因还可能有:

1)水灰比过大,

2)坍落度偏大,

3)和易性差,

4)浇筑振捣差,

5)养护不及时,

6)养护差。

(2)防治方法:

1)调整合适的配合比,

2)确保搅拌质量,

3)浇筑振捣密实,

4)初凝前进行二次抹压,

5)及时养护,

6)保证养护质量。

解析:

仔细审题,地上二层的混凝土楼板出现裂缝,明显是混凝土收缩裂缝。根据经验,这种裂缝多出现在新浇筑并暴露于空气中的结构构件表面,有塑态收缩、沉陷收缩、干燥收缩、碳化收缩、凝结收缩等收缩裂缝。

(1)可能的原因:

混凝土原材料质量不合格,如骨料含泥量大等。

水泥或掺合料用量超出规范规定。

混凝土水灰比、坍落度偏大,和易性差。

混凝土浇筑振捣差,养护不及时或养护差。

(2)防治措施:

选用合格的原材料。

根据现场情况、图纸设计和规范要求,由有资质的试验室配制合适的混凝土配合比,并确保搅拌质量。

确保混凝土浇筑振捣密实,并在初凝前进行二次抹压。

确保混凝土及时养护,并保证养护质量满足要求。

选择题