问题
问答题 案例分析题
某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。
由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。
开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。
经调查,该侧存在一根大口径上水管。
由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。
随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。
这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。
对变形过大的管线应采取哪些保护措施?
答案
参考答案:
如果管线的沉降较大、变形的曲率过大,可采用注浆方法调整管道的不均匀沉降;若沉降幅度或变形的曲率特别大,注浆加固起不到调整管道不均匀沉降效果时,需考虑搬迁、暴露悬吊或以其他方法处理。