某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。

由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。

开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。

经调查,该侧存在一根大口径上水管。

由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。

随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。

这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。

对基坑周围管线调查时,应做好哪些调查工作?

答案

参考答案:

监测前应摸清基坑周围地下管线种类、走向和各种管线的管径、壁厚、管节长度、接头构造、埋设年代,以及各管线距基坑的距离。