问题
问答题 案例分析题
某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。
由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。
开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。
经调查,该侧存在一根大口径上水管。
由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。
随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。
这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。
本工程施工时有哪些失误造成了管线破坏?
答案
参考答案:
本工程施工时支撑不及时,造成基坑变形过大,引起管线破坏。
另外,根据背景资料可以看出,施工前没有对基坑周围地下管线做好调查工作,当然也不可能做好保护工作。