问题 问答题 案例分析题

某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。

由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。

开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。

经调查,该侧存在一根大口径上水管。

由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。

随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。

这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。

市政基坑工程周围可能存在哪些管线?哪些管线应作为保护的重点?

答案

参考答案:

可能存在包括上水、雨水、污水、电力、电信、煤气及热力等管线。

在各种管线中,天然气和上、下水管及刚性压力管道,为保护的重点。