某污水处理新建工程,主要包括沉淀池、泵站等单位工程。其中钢筋混凝土沉淀池长50m,宽20m。
基础底板和墙体混凝土设计强度等级C30,抗渗等级P8,池壁边墙高6.5m,厚550mm。
结构设计沿池壁长度方向在中间设一道伸缩缝。
结构底板与侧墙分两次浇筑,采用泵送商品混凝土。
项目部为保证结构工程施工质量,改善混凝土的和易性,将水泥计算用量324kg/m3增至354kg/m3,选用坍落度25〜27cm,以增加混凝土入模的扩散性。
由于基坑开挖处理计划工期拖后,结构施工已进入7月份,边墙浇筑当日气温为35℃,混凝土入模测试温度为28℃。
有一车混凝土运至现场后因等待时间过长,坍落度损失较大,泵车泵送困难。
作业人员找现场施工员商量能否加一点水,恢复坍落度保障浇筑作业,施工员对此未置可否。
当浇筑完毕,现场采用喷水湿润的方式对池壁混凝土进行养护,拆模后发现有数条纵向分布,宽0.3mm的裂纹。
依据背景资料,现浇施工作业是否妥当?如不能妥当,写出正确做法。
参考答案:
本工程中现浇施工作业的不妥之处及正确做法:
(1)不妥之处:加大水泥用量改善和易性,同时也增加了水化热。
正确做法:应恢复原混凝土配合比。
(2)不妥之处:墙体混凝土坍落度选25〜27cm,太大。
正确做法:应适当减少坍落度。
(3)不妥之处:入模混凝土温度为28℃,超过规范。
正确做法:入模混凝土温度应小于或等于25℃。
(4)不妥之处:作业人员找现场施工员商量能否加一点水,恢复坍落度保障浇筑作业,施工员对此未置可否。
正确做法:施工员应拒绝作业人员的要求,因为有关技术规程规定,严禁在混凝土混合料中加水。