问题 问答题 案例分析题

某污水处理新建工程,主要包括沉淀池、泵站等单位工程。其中钢筋混凝土沉淀池长50m,宽20m。

基础底板和墙体混凝土设计强度等级C30,抗渗等级P8,池壁边墙高6.5m,厚550mm。

结构设计沿池壁长度方向在中间设一道伸缩缝。

结构底板与侧墙分两次浇筑,采用泵送商品混凝土。

项目部为保证结构工程施工质量,改善混凝土的和易性,将水泥计算用量324kg/m3增至354kg/m3,选用坍落度25〜27cm,以增加混凝土入模的扩散性。

由于基坑开挖处理计划工期拖后,结构施工已进入7月份,边墙浇筑当日气温为35℃,混凝土入模测试温度为28℃。

有一车混凝土运至现场后因等待时间过长,坍落度损失较大,泵车泵送困难。

作业人员找现场施工员商量能否加一点水,恢复坍落度保障浇筑作业,施工员对此未置可否。

当浇筑完毕,现场采用喷水湿润的方式对池壁混凝土进行养护,拆模后发现有数条纵向分布,宽0.3mm的裂纹。

依据背景资料,现浇施工作业是否妥当?如不能妥当,写出正确做法。

答案

参考答案:

本工程中现浇施工作业的不妥之处及正确做法:

(1)不妥之处:加大水泥用量改善和易性,同时也增加了水化热。

正确做法:应恢复原混凝土配合比。

(2)不妥之处:墙体混凝土坍落度选25〜27cm,太大。

正确做法:应适当减少坍落度。

(3)不妥之处:入模混凝土温度为28℃,超过规范。

正确做法:入模混凝土温度应小于或等于25℃。

(4)不妥之处:作业人员找现场施工员商量能否加一点水,恢复坍落度保障浇筑作业,施工员对此未置可否。

正确做法:施工员应拒绝作业人员的要求,因为有关技术规程规定,严禁在混凝土混合料中加水。

单项选择题