问题 问答题 案例分析题

A机电安装公司承包了30000m室外压力管道的安装工程,工期很紧,而且施工期间阴雨较多。

项目部为了保证工程质量,把室外压力管道安装分为原材料检验、管架制作安装、管道预制、管道安装、管道焊接、管道试验、管道保温、管道吹扫等工序,按照对整体质量影响的重要程度进行预控和检查。在施工过程中,实行了“三检制”,同时加强了专职检查,并利用排列图法对出现的焊接气孔问题进行了分析,及时采取了改进措施,顺利地完成了任务。

专职检查员在第一阶段检查焊口质量时,一共检查出40处气孔超标,分析了原因,

列表如下:

气子1超标原因列表表1H420130—4

分析焊接中产生气孔的主要原因。

答案

参考答案:

管道焊缝气孔超标的主要原因是:焊工操作原因、焊条未烘干和焊接环境影响。

前两项加起来已经达到75%,为A类,是影响气孔质量的主要因素;而第三项占了焊缝气孔超标原因分析排列图15%,虽为B类因素,但影响也不可忽视。