问题 问答题 案例分析题

某沿海城市电力隧道内径为3.5m,全长4.9km,管顶覆土厚度大于5m,采用顶管法施工,合同工期1年,检查井兼作工作坑,采用现场制作沉井下沉的施工方案。

电力隧道沿着交通干道走向,距交通干道侧石边最近处仅2m左右。

离隧道轴线8m左右,有即将人地的高压线,该高压线离地高度最低为15m。

单节混凝土管长2m、自重10t,采用20t龙门吊下管。

隧道穿越一个废弃多年的污水井。

上级公司对工地的安全监督检查中,有以下记录:

(1)项目部对本工程作了安全风险源分析,认为主要风险为正、负高空作业,地面交通安全和隧道内施工用电,并依此制定了相应的控制措施。

(2)项目部编制了安全专项施工方案,分别为施工临时用电组织设计,沉井下沉施工方案。

(3)项目部制定了安全生产验收制度。

针对本工程,安全验收应包含哪些项目?

答案

参考答案:

本工程安全验收应包括以下内容:沉井模板支撑系统验收、脚手架验收、临时施工用电设施验收、个人防护用品验收、沉井周边及内部防高空坠落系列措施验收、龙门吊安装完毕验收、顶管设备安装完毕验收。

解析:

本小题是道分析简答题,涉及的考点:施工安全验收制度。

项目部应依据资源配置计划和风险控制措施,制定对现场人员、实物、资金、管理及其组合的相符性的安全验收制度。

安全验收应分阶段按以下要求实施:

(1)施工作业前,对安全施工作业条件进行验收;

(2)危险性较大的分部分项工程,其重大危险源工程以及设施、设备施工工程中,对可能给下道工序造成影响的节点进行过程验收;

(3)物资、设施、设备和检测器具在投入使用前进行使用验收;

(4)建立必要的安全验收标识,未经安全验收或安全验收不合格不得进入后续工序或投入使用。

本顶管工程的施工作业阶段由以下大的阶段组成:沉井预制及下沉、龙门吊安装就位、顶管设备安装、顶管、拆除顶管设备、砌筑检查井、回填土、工地清场。

在沉井预制及下沉阶段需要进行验收的有沉井模板支撑系统验收、脚手架验收、临时施工用电设施验收、个人防护用品验收、沉井周边及内部防高空坠落系列措施验收。

龙门吊安装就位后需要实施龙门吊安装完毕验收。

顶管设备安装完毕也需要进行安全验收。

顶管开始前需进行临时施工用电设施验收、个人防护用品验收、沉井周边及内部防高空坠落系列措施验收。

问答题
判断题