问题 问答题 案例分析题

背景资料:

某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上11层,建筑檐高48m;实验楼6层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定,电梯安装工程由建设单位指定分包。

施工过程中,发生了如下事件:

事件一:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。

事件二:针对某分部工程,施工单位编制如下进度计划时标网络图,并在第6个月底和第11个月底对实际进度进行检查,给制进度计划前锋如下图(单位:月)。

事件三:办公楼主体结构施工至六层时,工程所在地发生了持续2h的暴雨,并伴有短时6~7级大风。风雨结束后,施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架再次进行检查验收,排除隐患后恢复了施工生产。

事件四:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织验收,总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场。由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。

主要施工资源配置有重大调整(或施工部署有重大调整);

答案

参考答案:

(1)风雨结束后对脚手架再次进行检查验收:正确;

理由:符合规范“遇有6级及以上大风或大雨后应进行检查和验收”的规定。

(2)需对脚手架及其地基基础进行检查验收的情况还有:

1)基础完工后及脚手架搭设前。

2)作业层上施加荷载前。

3)每搭设完6~8m的高度后。

4)达到设计高度后。

5)冻结地区土层解冻后。

6)停用超过1个月的,在重新投入使用之前。

解析:

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011第8.2.1条之规定,脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

(1)基础完工后及脚手架搭设前;

(2)作业层上施加荷载前;

(3)每搭设完6~8m高度后;

(4)达到设计高度后;

(5)遇有六级及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;

(6)停用超过一个月。

单项选择题