问题 单项选择题

某台现场组焊的塔类设备属于压力容器的第二类中压容器,可以承担其现场组焊的单位应具有的许可是()。

A.压力容器D2级制造许可

B.压力容器Dl级制造许可

C.《特种设备安装改造维修许可证》l级压力容器安装资格

D.A3级制造许可(球形储罐现场组焊)

答案

参考答案:A

解析:压力容器安装(即压力容器整体就位和整体移位安装)和压力容器的现场组焊,即需在现场完成最后环焊缝焊接工作的压力容器和整体需在现场组焊的压力容器是不相同的许可。根据规定,压力容器的现场组焊,应由取得相应制造级别许可的单位承担。因而题中的第二类中压容器的现场组焊,应由D2级制造许可(范围是第二类低、中压容器)的单位承担,A是正确选项。具有压力容器Dl级制造许可的单位只能承担第一类压力容器现场组焊,D项是球形储罐现场组焊许可,与相应制造级别许可的规定不符,C项是安装许可,均是非选择项。

问答题

(四)南方某防波堤工程总长900m,堤头100m为直立式结构,堤身采用沉箱结构,其余800m为斜坡式结构,采用扭王字块护面,堤顶设置混凝土胸墙,混凝土强度等级为C30。胸墙断面尺寸为4×6m,分段长度为10m。施工单位进场后,因工期紧迫,项目经理部在编制好施工组织设计后,直接报送给业主和监理单位,经监理工程师审核确认后,工程正式开工。扭王字块安装施工时,监理工程师发现,扭王字块全部竖着整齐排列,经询问,施工人员认为这样安装整齐美观。胸墙为素混凝土结构,属大体积混凝土,为了防止胸墙出现裂缝,施工单位在配合比没计中掺入了Ⅱ级粉煤灰,取代15%的水泥,超量取代,超量取代系数为1.3;该配合比的水胶比为0.6,拌合水用量为180kg/m3 。胸墙混凝土浇筑正值夏季高温季节,浇筑时实测混凝土人模温度为38℃,混凝土终凝后,在混凝土表面铺设一层塑料薄膜,采用洒淡水潮湿养护7天。施工时,胸墙内部设置了测温系统,根据测温记录显示,胸墙混凝土内部最高温度为82℃,表面最高温度为52℃。后经检查发现,每段胸墙均出现了1~3条贯通性裂缝。工程完工后,整条防波堤作为-个单位工程进行了质量评定,施工单位作为核定单位,对单位工程的质量等级进行了核定。 

 

本工程的施工组织设计审批手续是否完善?说明理由。

单项选择题