问题 问答题 案例分析题

背景资料:

某耐火材料厂新建厂区工程,主体为一重钢结构多层厂房,内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程,地下部分为混凝土灌注桩基础,地上部分柱为钢管混凝土,其他构件均为H型钢构件,钢构件间的连接方式主要为高强螺栓(摩擦)连接。

施工过程中,发生如下事件:

事件一:制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场,现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右,对接合件进行校正,消除接合件的变形、错位和错孔后,再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行,初拧及终拧从四周向中心进行,并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题,停工整改后通过验收。

事件二:装饰装修施工前,装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶(不上人)施工方案,其中主要内容如下:

(1)采用φ6吊杆,长1.2m;

(2)吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,冲击电锤成孔;

(3)主龙骨间距960mm,吊挂在吊杆上;

(4)次龙骨间距500mm,紧贴主龙骨安装;

(5)纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设;

(6)纸面石膏板四角先固定在龙骨上,然后固定四边,最后固定中心,确保牢固。

监理认为部分做法不妥,退回施工单位改正后,签字审批,按方案组织施工。

事件三:吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成,施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收,被监理工程师拒绝。

事件四:在工程竣工验收通过后75d,施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构,被城建档案管理机构拒绝接收。

事件四中,施工单位、城建档案管理机构的做法是否合理?并给出理由。

答案

参考答案:

(1)施工单位的做法不合理。

(2)城建档案管理机构的做法合理。

理由:根据《建设工程质量管理条例》,不应由施工单位将建设工程档案直接送交当地城建档案管理机构。正确做法应是施工单位向建设单位移交,建设单位送交城建档案管理机构。

解析:

此题考察城市建设档案管理范围与档案报送期限。

本题是《专业工程管理与实务》与《建设工程法规及相关知识》相结合而形成的一个提问,对于有现场实践经验的考生,此题其实不难。

首先考核建设工程档案的报送时限:在工程竣工后3个月内向城建档案管理机构报送,本案例中竣工后75d没有问题,只是起迷惑作用。

其次是责任划分的问题:根据《建设工程质量管理条例》,施工单位正确做法应是将本单位形成的工程文件、分包单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交,然后由建设单位收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位的立卷归档的工程档案后,由建设单位送交当地城建档案管理机构。

显然,建设工程档案应由建设单位组织并报送城建档案管理机构,而不应由施工单位进行。