若两套UPS电源均发出“嘟”的报警声(约每隔30秒4次)。UPS电源在线运行指示灯灭,UPS供电指示灯亮。
答案
参考答案:
此时联锁系统运行正常。试分析此故障可能的原因及说明应如何处理?
原因为交流220V电压未送到UPS电源输入端,具体而言有4种可能
(1)电源屏供电不正常,空开跳闸;
(2)UPS输入插头与插座连接不良;
(3)电源供电线断线或接头松动;
(4)防雷柜输入端空开跳闸;
处理方法.检查电源屏给联锁系统送电的空开状态、防雷柜电源输入空开状态及220V供电线路。