问题 问答题 案例分析题

某市一栋综合楼,地下共4层,地上共20层,采用框架剪力墙结构,总建筑面积30万m2,主楼与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施,主楼各层建筑面积均大于1000m2。该综合楼总平面布局及周边民用建筑等相关信息如图1所示。该综合楼地下3、4层均为人防层,其主要使用功能均为普通汽车库、复式汽车库和储存可燃固体的库房;地下2层主要使用功能为展览厅、管理用房及燃气锅炉房、柴油发电机房、变压器室、配电室、消防泵房等设备用房;地下1层主要使用功能为消防控制室、管理用房及商场营业厅。主楼首层主要使用功能为门厅、咖啡厅、自助餐厅、商场营业厅,地上2、3层主要使用功能为儿童游乐厅、展览厅、商场营业厅,地上4~19层主要使用功能为办公室,地上20层主要使用功能为会议厅、多功能厅。裙房1~6层主要使用功能为商场营业厅。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。

根据以上场景,回答下列问题。

消防水泵的启动方式分为哪几种?

答案

参考答案:

消防水泵的启动方式分为:自动启动和手动启动。

单项选择题
问答题

199×年×月×日16时左右,某公司甲酸合成装置因故障全系统停车进行检修,合成反应器甲醇喷管坏,需进合成反应器内进行维修。×月×日上午8时左右,打开合成反应器下部两个人孔进行通风,并从上部人孔加水进行冲洗。下午17时左右,应公司安全处要求打开最上部人孔进行通风。17时15分左右,安全处有关人员用可燃气体及氧气测定仪测定可燃气体不合格。此后,在17时15分~19时45分左右的一段时间内,每隔 15min测定一次,19时45分左右经测定,氧气:21%;可燃气体爆炸极限百分比为: 12%~18%。安全人员认为合格,随后签发“进罐人塔证”,并注明要佩戴长管呼吸器。 20时左右,乙公司2名架子工进入器内进行扎架子作业,甲公司2名操作工及乙公司1名临时工在器外进行监护。由于不方便,2名架子工未戴呼吸器。大约13min后,塔内传出求救声,监护人员及现场6名检修人员情急之下未戴呼吸器进塔救人,先后中毒,有7人勉强爬出。最后甲公司经理及合成工段工段长戴上呼吸器将塔内4人救出,立即进行现场急救并及时送往医院进行的抢救,此时大约是20时40分左右。乙公司1名临时工经抢救无效后死亡,其余人员脱离危险。
根据以上内容回答下列问题。
1.该合成反应器存在哪些事故隐患
2.当合成反应器内人员呼救,监护人员及现场6名检修人员未戴呼吸器进塔救人说明了什么应急培训与演习的基本任务是什么
3.试分析此次事故的经验教训。