SCR系统的启动步骤?
答案
参考答案:
(1)将烟气分析仪投入运行(开始喷氨前一天投入运行);
(2)核实氨切断阀是否关闭,将氨流量控制阀切换到“手动”模式,并将其关闭;
(3)启动锅炉,察看烟气温度和燃烧状态;
(4)启动风机,供应稀释空气,并确定是否达到设定值;
(5)将氨蒸发器投入运行;
(6)确定进口烟气温度大于290℃;
(7)打开氨切断阀;
(8)调整喷氨流量(手动调节流量控制阀);
(9)检查脱硝效率;
(10)将氨流量控制器切换到“自动”模式,并设定反应器出口NOX浓度值。