问题 问答题 案例分析题

背景资料:

某公共建筑工程,建筑面积82000m2,地下三层,地上二十层,层高3.8m,钢筋混凝土框架结构。大堂一至三层中空,大堂顶板为钢筋混凝土井字梁结构,某施工总承包单位承担施工任务。

在工程施工过程中,发生了如下事件:

事件一:开工前,地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况,质询项目经理部的教育内容。施工项目负责人回答:“进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育”。受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。

事件二:施工总承包单位进场后,采购了Ⅱ级钢筋110t,钢筋出厂合格证明资料齐全。施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批,在监理工程师见证下,取样复试。复试合格后,施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋,冷拉率控制为3%,监理工程师责令施工总承包单位停止钢筋加工工作。

事件三:施工总承包单位根据《建筑施工模板安全技术规范》,编制了《大堂顶板模板工程施工方案》,并绘制了模板及支架示意图,如下所示。监理工程师审查后要求重新绘制。

事件四:拆模后发现梁底的外露面出现麻面、露筋等表面缺陷。监理要求分析原因并提出后续工程的防治措施。

分析事件四中混凝土表面质量缺陷产生的可能原因(至少列出五项)。

答案

参考答案:

事件四中混凝土表面质量缺陷产生的可能原因有:

(1)模板表面不光滑、安装质量差,接缝不严、漏浆,模板表面污染未清除。

(2)木模板在混凝土入模之前没有充分湿润,钢模板脱模剂涂刷不均匀。

(3)钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。

(4)局部配筋、铁件过密,阻碍混凝土下料或无法正常振捣。

(5)混凝土坍落度、和易性不好。

(6)混凝土浇筑方法不当、不分层或分层过厚,布料顺序不合理等。

(7)混凝土浇筑高度超过规定要求,且未采取措施,导致混凝土离析。

(8)漏振或振捣不实。

(9)混凝土拆模过早。

解析:

这是一道开放性的题,对于具备一定现场施工经验的考生来说,难度不大。

混凝土表面缺陷可能的产生原因有很多,按考试用书上给出的就有如下原因:

注意了,又是“至少列出几项”的提问。通常这样的问题,其回答都是开放式的,与现场经验紧密接合。只要你在现场遇到的,觉得跟这问题相关的,都可以提炼成一句话写出来碰运气。

一定不能提问要求五项就回答五项,要尽量多回答。

单项选择题