问题 问答题 案例分析题

某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下l层、地上19层,建筑檐高82m;实验楼6层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。

合同约定:

(1)电梯安装工程由建设单位指定分包;

(2)保温工程的保修期限为10年。

施工过程中,发生了下列事件:

事件一:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1台塔吊、l台外用电梯;在七层楼面设置有自制卸料平台;外架采用悬挑脚手架,从地上2层开始分五次到顶。实验楼采用1台物料提升机;外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)的规定,要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。

事件二:办公楼外用施工电梯与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的楼层接通后,仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全,要求整改。

事件三:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织验收,总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场。由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。

事件四:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了《工程质量保修书》,其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。

指出事件三中错误之处,并分别给出正确做法。

答案

参考答案:

事件三中错误之处及正确做法分别如下:

(1)错误一:电梯工程验收总承包单位未参加;

正确做法:总承包单位应(派人)参加。

(2)错误二:电梯工程有关资料移交给建设单位;

正确做法:应移交给总承包单位。

(3)错误三:单位工程质量验收时只有建设、监理、设计、总承包单位参加(或电梯

安装单位未参加);

正确做法:单位工程质量验收时,(电梯)分包单位也应参加。

解析:

首先分析事件三的说法,共分四句话:

(1)办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织验收,总承包单位未参加。

(2)验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。

(3)整体工程完成时,电梯安装单位已撤场。

(4)由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。

针对(1),相应规范中规定:单位工程有分包单位施工时,分包单位对所承包的工程项目按本标准规定的程度检查评定,总承包单位应派人参加。

针对(2),相应规范中规定:分包工程完成后,应将工程有关资料交总承包单位,再由总承包单位汇总后向建设单位移交。

很明显,第(3)句本身没有问题,为第(4)句的原因说明。

针对(3)、(4),相应规范中规定:待建设单位组织单位工程质量验收时,分包单位负责人也应参加验收。

填空题
多项选择题