问题
单项选择题
有关自动喷水灭火系统及其报警阀组检测的表述正确的是()。
A.开启末端试水装置,湿式报警阀组出水压力不低于0.05MPa
B.开启末端试水装置2min内,湿式自动喷水灭火系统的消防水泵自动启动
C.开启末端试水装置2min后,干式报警阀组的出水压力不得低于0.05MPa
D.开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾1min后,干式报警阀组出水压力不低于0.05MPa
答案
参考答案:A
解析:B选项,开启末端试水装置5min内,湿式自动喷水灭火系统的消防水泵自动启动。C、D选项,开启末端试水装置lmin后,干式报警阀组的出水压力不得低于0.05MPa。