下面关于防火卷帘的设置符合现行国家消防技术标准要求的是()。

A.当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护

B.当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m

C.防火卷帘的控制器和手动按钮盒,底边距地面高度宜为1.1~1.3m

D.防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于80N

答案

参考答案:B

解析:A选项,当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。C选项,防火卷帘的控制器和手动按钮盒,底边距地面高度宜为1.3~1.5m。D选项,防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于70N。