某公司以BT方式总承包建设消纳量为200t/d的大型城市垃圾填埋场工程,地点位于城郊山坳。防渗层为HDPE单层防渗结构,聚乙烯膜上保护层为无纺土工布,膜下保护层为压实土基。聚乙烯膜由建设方指定厂商供应。施工项目部编制了防渗层施工方案。渗出液依地势排入邻近的污水处理厂,进水井为跌水方式,水面落差5.0m,采用预制沉井法施工。在当地建设主管部门检查中,项目部未能提供沉井专项方案论证表。运输垃圾和渗出液异味引发了附近居民抱怨。
防渗层施工方案应包括哪些主要内容?
参考答案:
防渗层施工方案主要内容应包括:
(1)防渗层材料,特别是聚乙烯膜质量控制是防渗层施工质量管理的基础环节,必须按照设计要求和规范规定进行检验。
(2)防渗层(含保护层)施工是填埋场工程质量控制的关键环节,必须详细而具体地编制防渗层施工工艺和质量保证措施,不仅要拟定操作过程和方法,还应提出质量要求和技术措施。
(3)聚乙烯膜焊(粘)接质量应通过试验检验。检验方法及质量标准符合设计要求及有关技术规程的规定。
解析:
本考点是城市垃圾卫生填埋场防渗层施工技术内容。防渗层施工首先是材料质量,其次是施工质量和检验控制;施工方案应合理、可行,且符合设计要求。应按教材相关内容及聚乙烯(HDPE)防渗层施工流程(详见下图所示)给出回答。
《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJJ113规定:
(1)HDPE膜材料在进填埋场交接前,应进行相关的性能检查;在安装前,HDPE膜材料应正确地贮存,并应标明其在总平面图中的安装位置。HDPE膜的铺设量不应超过一个工作日能完成的焊接量。在安装HDPE膜之前,应检查其膜下保护层,每平方米的平整度误差不宜超过20mm。
(2)HDPE膜铺设时应符合下列要求:铺设应一次展开到位,不宜展开后再拖动;应为材料热胀冷缩导致的尺寸变化留出伸缩量;应对膜下保护层采取适当的防水、排水措施;应采取措施防止HDPE膜受风力影响而破坏。
(3)HDPE膜展开完成后,应及时焊接,HDPE膜的搭接宽度应符合本规范表3.7.2的规定。HDPE膜铺设展开过程应按照附录A表A的要求填写有关记录,焊接施工应按附录8表B.0.1、表8.0.2和表8.0.3的要求填写有关记录。HDPE膜铺设过程中必须进行搭接宽度和焊缝质量控制。监理必须全程监督膜的焊接和检验;施工中应注意保护HDPE膜不受破坏,车辆不得直接在HDPE膜上碾压。
以高密度聚乙烯(HDPE)土工膜为例,填埋场防渗层施工技术简述如下:
(1)每个填埋单元(库),应从低处向高处延伸,不要拉得太紧,应留有1.50%的余幅以备局部下沉拉伸。应结合工程实际情况,边坡采取从上到下的铺设顺序。相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上,应相互错开1m以上;纵向接头应距离库脚、弯脚处1.50m以上,应设在平面上。先边坡后库(场)底;边坡铺设时,展开膜的方向应基本平行于最大坡度线。
(2)边坡的铺设控制:防渗土工膜在边坡铺设前,先对铺设区域进行检查、测量,根据测量的尺寸将仓库内尺寸相匹配的防渗膜运至现场;铺设时根据现场实际条件,采取从上往下“推铺”的便利方式;在扇形区应合理裁剪,使上下端都得到牢固的锚固。
(3)场底铺设控制:防渗土工膜在铺设前,先对铺设区域保护层施工质量进行检查、测量,根据测量的尺寸将仓库内尺寸相匹配的防渗膜运至相应的位置;铺设时,用人工按一定的方向,进行“推铺”。
(4)对正、搭齐:土工膜的铺设不论是边坡还是场底,应平整顺直,避免出现褶皱、波纹,以使两幅土工膜对正、搭齐;搭接宽度按设计要求,一般为100mm左右。
(5)压膜的控制:用砂袋及时将对正、搭齐的HDPE土工膜压住,以防风吹或其他外力扯动。
(6)锚固沟内的铺设控制:在锚固沟顶部,应按设计要求预留一定的防渗膜,以备局部下沉拉伸。
(7)纵向接缝:上坡段在上,下坡段在下,并且留有足够的搭接长度≥150mm,边坡防渗HDPE土工膜必须在膨润土垫铺设验收合格后的区域进行铺设;人工按一定的方向,进行“推铺”;边坡铺设时,HDPE土工膜的展膜方向应基本平行于最大坡度线;HDPE土工膜应及时用砂袋压住,以防风吹扯动。