某污水厂升级改造工程,由活性炭滤池、臭氧深度处理池和泵房等构筑物组成,承包单位以6500万元中标。施工基坑围护结构为灌注桩,基底标高为-6.50m(地面标高为±0.00),基底以粉砂土层、砂卵石层为主,渗透系数较大(20~200m/d),且北邻排水干渠,地下水位标高为-3.00m;干渠最高水位为-1.00m。
项目部组建后,依据实施性施工方案和公司下达的成本目标,测算工程人工费、材料费、施工机械费、措施费等项费用;并制定了施工成本控制措施,材料成本控制重点放在控制主材价格和限额领料方面;鉴于工地与项目部在一起,管理费一起核算。
计算基坑施工时地下水位控制标高和地下水降低深度。
参考答案:
基坑底地下水位控制标高=基底标高-0.5,即:-6.5-0.5=-7.0m
地下水降低深度=地下水位标高一地下水位控制标高,即:-3.0-(-7.0)=4.0m
解析:
本题考点是施工降水的基本规定和降水深度简单计算,需要具有一定的施工降水知识。降水深度计算需依据相关施工规范规定:遇有地下水时,应至少将地下水降至基底以下500mm方可施工。因此基础地下水位控制标高至少在-7.0m,地下水降低深度为4m。施工降水应连续进行直至工程完成,主体结构具有抗浮及防渗漏能力方可停止降水。
需提醒的是:降水深度应经井点降水梯度计算和验算。工程实践中降水井深度要将地下水位控制标高、地下水变化幅度和井管埋设深度等因素相加来确定。地下水变化幅度=-1.0-(-3.0)=2.0m,井管埋设深度=地下水降低深度+1.0m,因此降水井深度应为:7+2+5=14m。降水井设计深度计算较为复杂,不属于本题考点,但是应有基本的概念。