问题
问答题 简答题
某四线制道岔定、反位均无表示,信号工在分线盘上测量X1(X2)、X3间交流电压近似0伏、直流电压为0伏。请你判断一下可能有哪些原因会导致此故障的发生?
答案
参考答案:
(1)组合架零层RD5断(此架仅一组道岔);
(2)组合侧面RD4断;
(3)BD1-7故障;
(4)R断线;
(5)1DQJ13接点断等。
某四线制道岔定、反位均无表示,信号工在分线盘上测量X1(X2)、X3间交流电压近似0伏、直流电压为0伏。请你判断一下可能有哪些原因会导致此故障的发生?
参考答案:
(1)组合架零层RD5断(此架仅一组道岔);
(2)组合侧面RD4断;
(3)BD1-7故障;
(4)R断线;
(5)1DQJ13接点断等。