问题 问答题 案例分析题

某乙醇生产厂房,建筑高度5.2m,总建筑面积6270m2,地上1层,划分为1个防火分区,建筑平面几何外形为长方形,按一个空间设计,承重结构采用钢框架结构,屋顶形式为平屋顶并全部采用单位质量不超过60kg/m2的不燃轻质屋面板作为泄压设施。

根据以上材料,回答问题:

能否在该厂房内设置办公室?

答案

参考答案:

不能在该厂房内设置办公室。如果要设置,只能贴邻本厂房,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆隔墙与厂房分隔,且应当设置独立的安全出口。

单项选择题 A1/A2型题