问题 单项选择题

在消防水泵的安装调试过程中,正确的说法是()。

A.泵房主要人行通道宽度不宜小于1.1m,电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m

B.如未明确水泵机组基础的平面尺寸,无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽100~120mm

C.水泵机组基础的顶面标高,有隔振安装时可高出泵房地面不小于0.05m

D.水泵吸水管水平段偏心大、小头应采用管底平接,避免产生气囊和漏气现象

答案

参考答案:C

解析:

A选项,泵房主要人行通道宽度不宜小于1.2m,电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m。

B选项,如未明确水泵机组基础的平面尺寸,无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽100~150mm。

D选项,水泵吸水管水平段偏心大、小头应采用管顶平接,避免产生气囊和漏气现象。

填空题