关于建筑工程施工现场灭火器设置要求的表述,错误的是()。
A.灭火器应设置在明显的位置
B.灭火器的铭牌必须朝外,以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标
C.手提式灭火器设置在挂钩、托架上或消防箱内,其顶部离地面高度应小于2.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m
D.设置在挂钩、托架上或消防箱内的手提式灭火器要正面竖直放置
参考答案:C
解析:
本题涉及的考点是施工现场灭火器设置要求。施工现场灭火器设置要求有:
(1)灭火器应设置在明显的位置,如房间出入口、通道、走廊、门厅及楼梯等部位;
(2)灭火器的铭牌必须朝外,以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标和使用方法;
(3)手提式灭火器设置在挂钩、托架上或消防箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m;
(4)设置于挂钩、托架上或消防箱内的手提式灭火器应正面竖直放置;
(5)对于环境干燥、条件较好的场所,手提式灭火器可直接放在地面上;
(6)对设置于消防箱内的手提式灭火器,可直接放在消防箱的底面上,但消防箱离地面的高度不宜小于0.15m;
(7)灭火器不得放置于环境温度超出其使用温度范围的地点;
(8)从灭火器出厂日期算起,达到灭火器报废年限的,必须强制报废。