问题 多项选择题

下列关于屋面防水基本要求,叙述正确的有()。

A.屋面防水应以防为主,以排为辅

B.找平层设置的分格缝可兼作排汽道,排汽道的宽度宜为60mm

C.排汽道纵横间距宜为6m,屋面面积每30m2宜设置一个排汽孔

D.上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设

E.严寒和寒冷地区屋面热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施

答案

参考答案:A, D, E

解析:

本题涉及的考点是屋面防水基本要求。屋面防水基本要求包括:

(1)屋面防水应以防为主,以排为辅。在完善设防的基础上,应选择正确的排水坡度,将水迅速排走,以减少渗水的机会;

(2)严寒和寒冷地区屋面热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施;

(3)找平层设置的分格缝可兼作排汽道,排汽道的宽度宜为40mm;排汽道应纵横贯通,并应与大气连通的排汽孔相通,排汽孔可设在檐口下或纵横排汽道的交叉处;排汽道纵横间距宜为6m,屋面面积每36m2宜设置一个排汽孔,排汽孔应作防水处理;在保温层下也可铺设带支点的塑料板;

(4)涂膜防水层的胎体增强材料宜采用无纺布或化纤无纺布;胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm;上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。

选择题
单项选择题