问题 问答题 简答题

水样温度高或取样器冒汽是什么原因?如何处理?

答案

参考答案:

原因有:

1冷却水量小

2取样二、三次门开度过大

3冷却水管路堵塞或有冷却水观察孔冲开。

4冷却水泵跳或者空转造成冷却水源中断。

处理方法为:

1开大冷却水进出水门调整流量

2调整好二、三次门开度

3联系检修处理,关闭冷却水进、出水门取样二、三次门。

4联系锅炉补水或者启动冷却水泵。

单项选择题 A1/A2型题
判断题