问题 问答题 简答题

35kV线路单相接地与压变高压熔丝、低压熔丝熔断的区别?

答案

参考答案:

1、一相电压降低或为零,其他两相电压升高为线电压,有母线接地光字出现则为单相接地故障;

2、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有母线接地光字、电压回路断线光字出现,则为压变高压熔丝熔断;

3、一相或两相电压降低,其他两相或一相为正常值,有电压回路断线光字出现,但无母线接地光字,则为压变低压熔丝熔断。