问题
问答题 简答题
计算题:某变压器额定容量为100kVA,额定电压UN1=6300V,UN2=400V,Y,y0~Y,y11接法,现将电源由原来的6300V改变成10000V,若保持低压绕组匝数不变,即N2=40匝,求原来的高压绕组是多少匝?新的高压绕组为多少匝?
答案
参考答案:
①原来的高压绕组匝数为
②新的高压绕组匝数为
原来的高压绕组是630匝,新的高压绕组为1000匝。
计算题:某变压器额定容量为100kVA,额定电压UN1=6300V,UN2=400V,Y,y0~Y,y11接法,现将电源由原来的6300V改变成10000V,若保持低压绕组匝数不变,即N2=40匝,求原来的高压绕组是多少匝?新的高压绕组为多少匝?
参考答案:
①原来的高压绕组匝数为
②新的高压绕组匝数为
原来的高压绕组是630匝,新的高压绕组为1000匝。