机组在600MW运行时,一台汽泵跳闸的处理要点?
答案
参考答案:
1、机组满负荷运行中一台汽泵跳闸,应首先确认电泵自启动成功,否则手动启动电泵。
2、一期机组应适当减负荷,以减至500MW左右为宜;二期机组有RB功能,应能自动减负荷,否则应手动将负荷减下来。是否揿磨视机组水位特性而定。
3、将给水控制撤至手动,防止运行汽泵超流量。
4、将电泵并入运行,注意汽水平衡原则。
5、汽包压力下降时防止运行泵超流量。
6、处理中应防止汽温大幅波动。