问题 问答题 简答题

在400VMCC开关的送电操作过程中,你如何判断电源已真正送上?

答案

参考答案:

(1)空气开关在“ON”位置,负荷状态指示灯显示正常,热偶指示灯正常,且远方状态指示正常;对于只有空气开关直接向配电盘送电的回路,用电笔测量出线端子应该带电,说明电源已经送上。

(2)电源送不上的原因有:空气开关操作机构不灵活;热偶继电器没有复归;开关二次变压器损坏;一、二次控制熔丝熔断;开关抽屉位置不到位或者二次触头连接不良。

单项选择题
问答题 简答题