机组正常照明、事故照明电源的配置?

答案

参考答案:

#1机组:

汽机区域:正常照明全部由汽机照明/暖通MCC提供;事故照明由汽机保安MCC提供。

锅炉区域:配置三块正常照明盘(LP-1、LP-2、LP-3),电源取自汽机照明/暖通MCC;事故照明配置四块盘,电源取自锅炉保安MCC。

小锅炉与油库区域:单独设置LP-4盘,电源取自锅炉MCC-1C。

#2机组:

汽机区域:配置两台正常照明变,电源取自汽机照明/暖通MCC;一台事故照明变,电源取自汽机保安MCC。

锅炉区域:配置四台正常照明变,电源取自汽机照明/暖通MCC;一台事故照明变,电源取自锅炉保安MCC。

#3机组:(#4、5机组类似)

汽机区域:配置正常照明变一台,电源取自汽机照明/暖通MCC;正常/事故照明变一台,电源取自机组保安MCC-A;二者对应的配电盘安装在同一块屏内。

锅炉区域:配置四台正常照明变,电源分别取自锅炉MCC-A、MCC-B;两台事故照明变,电源取自机组保安MCC-A同一间隔。

控制室、电子室照明电源单独配置:分别配置一台正常照明变(电源取自锅炉MCC-B.和一台事故照明变(电源取自机组保安MCC-B.。

另外每台机组重要部位还均配置230V直流事故照明。