问题 问答题 简答题

厂用电系统各电压等级的接地方式如何?各有何优缺点?

答案

参考答案:

(1)10kV:采用中电阻接地方式,发生单相接地时有较大的接地电流,所以当系统发生单相接地时,接地保护将以较短的时限将故障回路切除;因采用中电阻接地,单相接地时健全相电压升高不多,同时中性点电阻还可以抑制间歇接地时的过电压水平,所以这种接地方式对系统设备的绝缘要求可以适当降低。

(2)3kV:采用高电阻接地方式(中性点变压器二次接一电阻),发生单相接地时,接地电流较小,允许接地负荷继续运行,但接地点电流将高于中性点不接地方式;但接地时健全相电压将有明显升高,中性点装高阻可以抑制间歇接地过电压的水平,对设备绝缘要求稍高一些。

(3)400V:除了升压站PC外,其它低压厂变二次侧均采用高阻接地方式,接地时接地电流小,可以维持负荷继续运行;因400V系统本身电压不高,所以接地时健全相电压升高对设备绝缘没有特殊要求,。