对于变压器瓦斯保护的运行投切有何规定?

答案

参考答案:

当变压器在运行中,需进行下列工作时需将重瓦斯保护由跳闸改为信号。

(1)进行注油和滤油时

(2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶

(3)除采油样和瓦斯继电器上部放气阀放气外,在其它所有地方打开放气、放油和进油阀门时

(4)开、闭瓦斯继电器连接管上的阀门

(5)在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时

(6)对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完成后,经1小时试运行后,方可将重瓦斯保护投入跳闸。