问题 问答题 简答题

预制梁管道压浆应符合哪些规定?

答案

参考答案:

1)管道压浆宜在预应力筋张拉完成后48h内进行。压浆过程中及压浆后3d内,梁体温度不应低于5℃;

2)管道压浆用水泥浆应按设计要求强度配制,水胶比不大于0.35,且不应泌水;

3)管道压浆顺序应自下而上进行;

4)管道压浆工艺应符合设计要求。压浆工艺可分为一次压浆、二次分端压浆和真空辅助压浆;

5)水泥浆试件应在压浆地点随机取样制作。每片(孔)梁留臵2组,一组标准养护,一组随梁同条件养护;

6)水泥浆终凝后,方可卸拔压浆阀门;

7)同一管道压浆应连续进行,一次完成。同一管道压浆因故中断时,应立即用压水力将孔道冲洗干净。

单项选择题
判断题