问题 问答题 简答题

如何进行给水泵、凝结泵、射水泵、工业泵及冷水泵的联动试验?

答案

参考答案:

互联试验:

(1)启动一台泵运行。投入连锁开关,另一台泵打备用位置。

(2)就地捅事故按钮,运行泵掉闸,备用泵联启,恢复掉闸泵开关在停位置。

(3)同样捅事故按钮,联动另一台泵。

出口压力低保护试验:

(1)启动一台泵运行。投入连锁开关,另一台泵打备用位置。

(2)由热工人员短接出口压力低信号,运行泵掉闸,备用泵联启。

(3)恢复掉闸泵的开关在停位置。

(4)用同样方法联动另一台泵。