循环泵的动态联动试验的步骤如下:
(1)启动一台循环泵运行,投入联动开关。就地捅事故按钮,运行泵掉闸,出口门自动联关。备用泵联启,出口门自动联开。注意掉闸泵是否倒转。
(2)恢复掉闸泵开关在停位置。
(3)用同样方法进行另一台泵的联动试验。