发电机断水保护信号如何取?
答案
参考答案:
发电机断水保护在以下信号同时满足时动作:⑴6.3米层定子冷却水进水总阀后电接点压力表压力低至0.15MPa;⑵定子线圈进、出水环压差低至0.1MPa(压差开关29发出);⑶定子线圈进、出水环压差低至0.07MPa(压差开关30、30A、30B发出);⑷以上信号同时来后延时30s。
发电机断水保护信号如何取?
参考答案:
发电机断水保护在以下信号同时满足时动作:⑴6.3米层定子冷却水进水总阀后电接点压力表压力低至0.15MPa;⑵定子线圈进、出水环压差低至0.1MPa(压差开关29发出);⑶定子线圈进、出水环压差低至0.07MPa(压差开关30、30A、30B发出);⑷以上信号同时来后延时30s。