绘图题:图E-53为一用户的计量电流互感器的接线,指出它属于什么接线,并说明优缺点。
答案
参考答案:
它属于不完全星形接线。
优点:
在减少二次电缆芯数和节省一台TA的情况下,取得了第三相(b相)电流。
缺点:
1)由于只有两组电流互感器,当其中一组极性接反时,则公共线中的电流变为其他两种电流的相量差,造成错误计量,且错误接线的机会是较多的;
2)给现场单相法校验电能表带来困难。
