单元机组启动前,应具备以下条件:

(1)锅炉燃烧室及冷灰斗内无结焦、积灰及其他杂物。

(2)炉墙、风道、烟道、空气预热器和冷灰斗等处人孔、检查孔应完整,而且关闭严密。

(3)空气压缩机、瓦斯系统和燃油泵检查准备就绪。

(4)汽轮机本体各处保温完整,各种测量元件无损坏,调速系统静态试验合格。

(5)油箱、油管、冷油器、油泵均应处于完好状态,冷油器油温在35~40℃之间。

(6)氢冷发电机组发电机已充氢。

(7)确认各处挂牌地线、短路线或标示牌等其他安全设施已拆除。

(8)发电机、励磁机滑环碳刷机构应完好,并符合标准;发电机大轴接地碳刷投入。

(9)发电机、励磁机、变压器各部分绝缘测定符合标准,变压器冷却系统正常。

(10)发电机—变压器组恢复备用,大型发电机组的继电保护定值整定合格,自动装置投入。

(11)直流系统及蓄电池投入。

(12)所有电气设备经测定绝缘并确认无误后送电。

除了以上条件外,还要对外围各处准备好,如燃料上煤、化学制水、除灰系统的投运等。