问答题 计算题
某低压三相四线用户不文明用电,私自将计量低压互感器更换,互感器变比铭牌仍标为正确时的200/5,后经计量人员检测发现U相TA实为500/5,V相TA实为400/5,W相TA为300/5,已知用户更换TA期间有功电能表走了100个字,试计算应追补的电量W。
答案
参考答案:
应追补的电量W为3660kWh。
某低压三相四线用户不文明用电,私自将计量低压互感器更换,互感器变比铭牌仍标为正确时的200/5,后经计量人员检测发现U相TA实为500/5,V相TA实为400/5,W相TA为300/5,已知用户更换TA期间有功电能表走了100个字,试计算应追补的电量W。
参考答案:
应追补的电量W为3660kWh。