对于大型变压器在做低压或中压雷电冲击时,如何提高半峰值时间?

答案

参考答案:

对于大型电力变压器,尤其是其中的中压和低压绕组,视在半峰值时间T2可能达不到所规定的偏差值。这些绕组的电感可能小到使波形出现振荡。对于此问题,可用下述一些办法以得到某种程度上的解决,如增大冲击电压发生器的主电容,采用并联级运行方式,调节串联电阻或者对非被试绕组的端子或对被试绕组的非被试绕组的端子采用特殊的接线方式。

当非被试绕组的端子通过阻抗接地时,会使绕组的等效电感明显增加。对于直接接地的端子,只含有漏电感(由短路阻抗决定)。对于通过阻抗接地的端子,主电感占主要的,它可使等效电感比直接接地时高100倍—200倍。

当任何非被试绕组通过阻抗接地时,必须保证任何非被试端子上的对地电压不超过:

(1)对于星接绕组,端子额定雷电耐受电压的75%。

(2)对于角接绕组,端子额定雷电耐受电压的50%。