问题 问答题 简答题

计算题:某变电所负载为30MW,cosφ=0.8,T=5500h,由1OOkm外的发电厂以11OkV的双回路供电,如图D-10所示,要求线路在一回线运行时不出现过负载。试按经济电流密度选择钢芯铝绞线的截面。(提示:J=0.9A/mm2

答案

参考答案:

线路需输送的电流

I=P/(Uecosφ)=30000/(×110×0.8)=196.82A.

A=I/J=196.82/0.9=218.69(mm2

为保证单回线运行时不出现过负载,每回线路选用LGJ一240导线。

根据所求结果应选择LGJ-240型的钢芯铝绞线。