计算题:某台单相变压器,额定容量15kVA,额定电压为6600/220V,如并联接入额定电压为220V,功率为30W的若干电阻炉,使二次电流为额定输出电流的一半,求需并联多少个电阻炉?

答案

参考答案:二次额定电流

IN2=SN/UN2=15×103/220=68.18A.

每个电阻炉的电流I1,为

I1=P/UN2=30/220≈0.136A.

设电阻炉个数为n

n=(IN2×0.5)/I1=(68.18×0.5)/0.136≈250(个)

需并联250个电阻炉。