问题
问答题 简答题
合闸母线电压异常现象及处理?
答案
参考答案:
现象:
(1)计算机监控系统上位机上发直流系统故障信号;
(2)微机控制屏上显示“合闸母线过压”或“合闸母线欠压”信号;
处理:
(1)检查合闸母线电压是否在正常范围内;
(2)检查充电装置输出是否正常;
(3)检查充电装置浮充电压设置是否正常;
(4)若经上述检查仍未恢复正常,将两组母线联络运行,退出本套充电装置。
